三相VIENNA整流器调试过程中遇到的问题

最近在调试三相四线制VIENNA整流器,使用的是单周期控制,由于使用的三相四线制,所以先先单独调试了一相,在轻载状态下,调压器输入电压升到170Vac时,输出就能够稳定在700Vdc了,但是输入电压继续往上调时,输入电流出现大幅度抖动,想请教一下各位这是什么原因引起的呢?有什么好的方法去解决?

回帖(5)

王鹏

2019-5-22 10:12:58
环路失调呗,重点检查最小占空比。在轻载状态下,调压器输入电压升到170Vac时占空比就很小了,再升压就更小了,小到环路或者MOS不能适应的时候,就发飙了
举报

王萍

2019-5-22 10:13:08
楼主有波形吗,把波形贴出来看下
举报

刘秀英

2019-5-22 10:13:21
楼主,PI值是控制环路的参数吗?
举报

刘燕

2019-5-22 10:13:27
应该是环路失调,重新调整PI参数吧;
举报

王栋春

2019-5-22 12:51:37
最好晒一下线路图和波形图