继电器触点并连压敏电阻

如果继电器只用来控制火线通断,那么触点上面并联一个压敏电阻会不会有影响?或者说可不可以并联一个压敏电阻

回帖(12)

张静

2019-3-14 10:13:08
是在控制端,还是功率端加压敏?
举报

王燕

2019-3-14 10:13:35
防止电弧溶蚀触点
举报

罗星

2019-3-14 10:13:56
@十个名字V 一般压敏电阻都是并联在零火之间,我把他并在火线开关上可以起到灭弧作用吗?
举报

王燕

2019-3-14 10:15:13
就是抑制电弧保护触点或负载,有建议并接在负载两端,或是你所说的零火间;也有建议跨接在触点上的。
举报

王秀兰

2019-3-14 10:15:29
继电器一般会在触点两端并联一个二极管
举报

罗星

2019-3-14 10:15:47
@ufydsyfsf 是在线圈两端并联二极管吧
举报

世态薄凉

2019-3-14 10:15:58
就只有一个保护继电器触点作用,因为继电器触点都是有容量限制的,所以加一个合适的压敏电阻,可以保护触点
举报

王栋春

2019-3-14 12:56:00
并联一只电容即可
举报

李鹏

2019-3-14 18:01:14
抑制电弧保护触点
举报

陈勋建

2019-3-15 16:41:46
谢谢楼主分享,学习学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
举报

小方

2019-3-17 22:28:03
学习了,不错,多多指教
举报

curlycao

2019-3-21 16:53:20
没有什么意义吧。