测试原理图
1.]2. 利用示波器波形发生器,经过隔离变压器连接到注入电阻两端;
3.]4. 利用示波器自带环路响应测试软件运行自动测试,即可测出开关电源增益和相位曲线。
测试结果分析与判断依据
a.]b. 相位裕度(增益为0dB时对应的相位):要求一定要大于45°,建议45°-- 80°
c.]d. 增益裕度(相位为0°时对应的增益): 建议小于 -10dB
e.] 单频率点测试模式
除了测试简单,价格便宜,利用率高之外,示波器环路响应测试方案还提供单频率点测试(时域波形观察)功能,利用单频率点测试,可以轻易地判断出注入电压设置是否合理。
是否因为注入电压过大造成失真,这是其他任何环路响应测试方案都不具备的优点。
执行穿越频率对应的单点测试,注入信号与输出信号幅值相等,增益为0dB,] 当注入电压设置过大时,利用示波器方案可以轻易判断出信号是否失真,如上图,同样频率下如果信号失真则增益不为0dB,会造成测试结果不对。
和网络分析仪测试结果对比