请问在相邻层还需严格遵守电气间隙的要求吗

关于强电与强电,弱电与弱电,强弱电之间的电气间隙和爬电距离的要求。如果是在相邻层是否还需严格遵守这些电气间隙的要求?还是说可以交叉走线,尽量不平行走线就行?

回帖(4)

何微微

2019-3-5 10:50:01
以220V为例,强弱电之间应保持最小间距为5mm,(按非专业EMC公式计算1KV/mm)在距离达不到要求的情况下可以开槽,开槽宽度2mm,强电不同极性之间最小爬电距离不低于3mm,强弱电层与层之间不得交替相邻。
举报

李恩琪

2019-3-5 11:06:03
相邻层之间不能交替,那么隔两层或三层甚至更多层呢?是不是要看板材基质的绝缘特性
举报

郑俊杰

2019-3-5 11:14:31
好料学习了 ,
举报

郝蓓蓓

2019-3-5 11:23:22
弱电之间的电压爬升的安全间距呢?