[问答]

xmc1302的pwm在刚上电的时候会有一个高电平的脉冲,请问怎么解决

最近在跑电机,用的xmc1302的芯片。配置好ccu8的pwm后,在刚上电的瞬间,上下桥臂的pwm会有一个1ms的脉冲。上下桥臂同时为高。会产生一个大的脉冲,这个怎么解决?还是说芯片有bug。我用官方发的例程也是同样的问题。FAE出来一下

回帖(3)

王子云

2018-12-19 16:00:19
大家都没有碰到这个问题吗?
举报

何思婷

2018-12-19 16:17:45
问个技术问题,FAE不出来解决一下就算了,你还审核,不让发表。够恶心的了
举报

李汉荣

2018-12-19 16:31:51
那你这个是发生在初始化之前还是之后?pwm的默认电平是高电平还是低电平?这个应该是在你上电之后没有做好准备之前,为防止上下管同时导通做的保护吧