是的,经过一段时间阅读手册并查看所有可编程参数后,我们激活了偏移补偿。
激活此参数后,我们对温度变化的响应速度更快,系统不会产生太大的负值。
即使我们仍然有一些负面价值。
我们进行的一项测试是直接在4W通道的所有四个连接之间的接线端子中做短路。
读取该通道上的值,我们在两种情况下都得到负值(偏移补偿与否)。
如果我们增加接线端子的温度,我们会得到负电压的负增加,如果我们冷却它,我们会得到正电阻的增加是否有任何文件解释了安捷伦使用的4W测量方法。
我们无法准确理解如何,但似乎不同时采取电压和电流测量。
因此,如果阻力随时间变化(由于温度变化)会导致奇怪的结果。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Yes, after some time reading the manual and seeing all the programmable parameters we activated the Offset compensation.
With this parameter activated we have a faster response to the temperature changes and the system does no get too negative values. Even that we still have some negative values.
One of the test we made was making a short directly in the Terminal block between all four connections of a 4W channel. Reading the value on that channel we get a negative values in both cases (Offset compensated or not). If we increase the temperature of the terminal block we get negative increases of the resitance and if we cold it down we get positive increases of the resistance
Is there any document that explains the method of 4W measures used by Agilent. WE can not understand exactly how, but it seems that Voltage and Amperage measures are not taken at the same time. So if resistance is changing along in time (due to temperature changes) can lead to strange results.
