请问ePWM模块怎么实现0%占空比控制

专家您好
      请教一下,怎么配置才能实现ePWM模块实现0%占空比控制

回帖(7)

凌章致

2018-12-10 11:30:29
把PWM通道都关闭
举报

姜雨孜

2018-12-10 11:38:12
引用: xf20160629 发表于 2018-12-10 12:43
把PWM通道都关闭

最简单直接的方式就是将ePWM端口配置成GPIO,然后直接输出低电平即可。
举报

李渝辉

2018-12-10 11:51:27
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报

姬房有

2018-12-10 12:04:35
引用: 抹茶小婊砸 发表于 2018-12-10 13:03
将EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA或者EPwm1Regs.CMPB寄存器置为0,即可得到输出PWM波的占空比为0

将EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA或者EPwm1Regs.CMPB寄存器置为0,用示波器测量还是会有一个尖尖的脉冲,亲。因为我要实现占空比0-90的调整来控制电机,其它都没什么问题,就是占空比为0调不起来,寄存器置0还是会有一个尖脉冲。