ST意法半导体
直播中

蔡丹青

8年用户 165经验值
私信 关注
[问答]

LIS3DH中的ADC规格是否可用?

LIS3DH中的ADC规格是否可用?我对ADC输入的输入电压范围,输入电流和推荐电容特别感兴趣。

以上来自于谷歌翻译


以下为原文




Are the specs for the ADC in the LIS3DH available?  I'm particularly interested in input voltage range, input current, and recommended capacitance for ADC inputs.

回帖(2)

赵娜

2018-11-12 10:50:37
我刚从支持网站上问过这个问题。他们回答了如何访问温度传感器!?所以我再问一下输入电压范围是什么,测量参考是什么,比例或电压参考?什么电压?你如何改变多路复用器通道?为什么在2010年数据手册的第8部分中没有关于ADC的详细命令?
 
由于克里斯自2013年以来没有看到答案,我应该等待3年才能得到答案吗?我的技术支持回复确实说要来eCommunity或支付顾问费用。等等......我是一名顾问。

以上来自于谷歌翻译


以下为原文





I just asked this very thing from the support web site.  They responded with how to access the temp sensor!?  So I asked again what is the input voltage range, what is the measurement reference, ratiometric or voltage reference?  What voltage?  How do you change the mux channels?  Why are there no detailed commands for the ADC in section 8 of the 2010 data sheet?

Since Chris has not seen an answer since 2013 should I be waiting 3 years for my answer?  My tech support response did say to come to the eCommunity or pay a consultant.  Wait ... I am a consultant.
举报

曾玲娟

2018-11-12 10:58:15
LIS3DH包含一个辅助ADC,带有3个独立的专用输入:引脚ADC1,ADC2,ADC3。
 
用户可以从寄存器OUT_ADC1_L(08h),OUT_ADC1_H(09h),OUT_ADC2_L(0Ah),OUT_ADC2_H(0Bh)和OUT_ADC3_L(0Ch),OUT_ADC3_H(0Dh)中检索转换后的数据。
为了使用辅助ADC,用户必须在CTRL_REG4(23h)中将BDU位(位7)设置为1,并在TEMP_CFG_REG(1Fh)中将ADC_EN位(位7)设置为1。 ADC采样频率与CTRL_REG1(20h)中的ODR相同。
输入范围为:1200 mv±400 mV,数据输出以左对齐的2的补码表示。
如果CTRL_REG1(20h)中的LPen(第3位)清零(高性能/正常模式),则ADC分辨率为10位;否则,在低功耗模式下,ADC分辨率为8位。
通过在TEMP_CFG_REG(1Fh)中将TEMP_EN位(位6)设置为1,可以将ADC的通道3连接到温度传感器。
 
最好的祝福
米罗斯拉夫

以上来自于谷歌翻译


以下为原文







The LIS3DH contains an auxiliary ADC with 3 separate dedicated inputs: pins ADC1, ADC2, ADC3.

The user can retrieve the converted data from registers OUT_ADC1_L (08h), OUT_ADC1_H (09h), OUT_ADC2_L (0Ah), OUT_ADC2_H (0Bh) and OUT_ADC3_L (0Ch),OUT_ADC3_H (0Dh).
In order to use the auxiliary ADC, the user must set the BDU bit (bit 7) to 1 in CTRL_REG4 (23h) and the ADC_EN bit (bit 7) to 1 in TEMP_CFG_REG (1Fh). The ADC sampling frequency is the same as that of the ODR in CTRL_REG1 (20h).
The input range is: 1200 mv ±400 mV and the data output is expressed in 2's complement left-aligned.
The ADC resolution is 10 bits if the LPen (bit 3) in CTRL_REG1 (20h) is cleared (high performance / normal mode), otherwise, in low-power mode, the ADC resolution is 8-bit.
Channel 3 of the ADC can be connected to the temperature sensor by setting the TEMP_EN bit (bit 6) to 1 in TEMP_CFG_REG (1Fh).

Best regards
Miroslav
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分