引用: st94wo 发表于 2018-11-12 14:45
您好。ADE7880无功功率计算需要一定建立时间,63%PMAX的建立时间为375ms,100%PMAX的建立时间为875ms。建立时间不能满足20ms的要求。无功功率寄存器只能通过HSDC接口读取
引用: ywytwerw 发表于 2018-11-12 14:53
这个建立时间怎么理解?是不是首次测量需要等待875ms,后续就可以连续读出了?无需再等待875ms,对吗?
引用: 脑洞大赛7 发表于 2018-11-12 15:00
建立时间和刷新速度是两个不相同的概念,建立时间是指在输入突变时,输出达到指定精度时所需要的时间。另外,可通过SPI直接读取平均功率寄存器。
更多回帖