请问AD623的差分电压是150MV吗?

AD623 的差分电压是150MV还是VS-0.15 到 V+-0.5V  ?

AD8217  是正负1V

我最近有个 高压电流采样要做,如果和电源不共地我就用AD623,共地就用AD8217   ,可以吗?

回帖(2)

张虎豹

2018-10-29 09:31:15
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
举报

张博

2018-10-29 09:44:23
您好。AD623是仪表放大器,Input voltage range extends 150 mV below ground (single supply)指绝对的输入范围,单电源供电可以比地低150mV。输入差分信号范围,和放大倍数以及输入的共模电压大小都有关系。需要保证内部的放大器不会饱和,超出工作范围。可以使用链接中的计算工具计算
http://www.analog.com/en/amplifier-linear-tools/in-amp-error-budget-calculator/topic.html
高边电流测量可以参考使用AD8217