公司(南京日月科技)从代理商手里买的AD5700D2Z评估版,我在使用评估版AD5700D2Z,评估代码中有HART的C源程序的封装库,说封装了HART命令0,我用了一个HART主机(公司买的北京中锐智诚科技有限公司的HART压力变送器上的)串接在评估版的4-20mA接口上,发送命令0,可是评估版不响应,请问这是怎么回事?封装的是HART标准命令么,我通过HART主机发送命令0数据“FF FF FF FF FF 02 80 00 00 82”,但是评估版没反应,可以说明一下如何使它响应HART命令0,或者可以提供HART的C源程序么,没有HART的源程序不好评估呀。。。谢谢啦
2018-10-8 10:59:20
下面是来自ADI专家的回复,请参考
默认状态下,HART命令0是可以被AD5700D2Z所响应。请检查所使用的HART主机是否可以让AD5700D2Z正常工作。尤其是AD5700D2Z是环路供电,环路电源是否在正常工作对HART的运行很重要。请先确认4-20mA环路是否正常。
下面是来自ADI专家的回复,请参考
默认状态下,HART命令0是可以被AD5700D2Z所响应。请检查所使用的HART主机是否可以让AD5700D2Z正常工作。尤其是AD5700D2Z是环路供电,环路电源是否在正常工作对HART的运行很重要。请先确认4-20mA环路是否正常。
举报