用AD7192做电子称测得的连续输出在状态寄存器的110和100不对

我现在用AD7192 , 做电子
用伪差分4路,增益为1,单极性;测得的连续输出在状态寄存器的低三位为111 和101时数据是对的,而在110和100则不对
是否需要校准,我用参考电压为2.5V,用AD421芯片产生
请帮忙解析一下,我用示波器可以观察到,在输入为0V,则在110和100有比较大的输出大约14-15位的样子,肯定是不正确的
如何更改设置呢
我的设置如下:communication register 0x10  0x80  0xF0 0x08
communication register 0x08  0x10 0x0f  0xff

回帖(3)

杨军

2018-10-9 18:03:59
各个输入引脚相对GND的绝对电平是多少能确认一下么?
另外0V是直接短接?具体不正确的输出数据是多少,示波器截个图也行
举报

贺若龙

2018-10-9 18:19:59
引用: 珠海易胜 发表于 2018-10-1 07:08
各个输入引脚相对GND的绝对电平是多少能确认一下么?
另外0V是直接短接?具体不正确的输出数据是多少,示波器截个图也行

我测的伪差分输入的 各引脚对GND电压 如下:AINCOM 电压 2.54V    ,  AIN3电压2.54V   ,AIN4电压;
AIN1电压 2.54V,

 
AIN2电压 2.54V,
举报

杨军

2018-10-9 18:31:46
引用: 12恒12 发表于 2018-10-1 07:24
我测的伪差分输入的 各引脚对GND电压 如下:AINCOM 电压 2.54V    ,  AIN3电压2.54V   ,AIN4电压;

 

示波器抓个图吧