TI论坛
直播中

刘兵

7年用户 126经验值
私信 关注
[问答]

TMS320F28335的ECAP做APWM其载波是不是只能是锯齿波?

用ECAP产生APWM信号的话,看用户手册,其载波是不是只能是锯齿波?就是计数器只能递计数,计数到CRD时立即归零?
有没有办法产生增减计数啊?

回帖(3)

周静

2018-9-13 10:02:27
您好,手册给出的基波确实是锯齿波,计数器递增计数,下图更能够清晰看出。
举报

周静

2018-9-13 10:18:35
您可参考例程C:ticontrolSUITEdevice_supportf2833xv142DSP2833x_examples_ccsv5ecap_apwm
举报

崔丹

2018-9-13 10:25:11
楼上说的很详细,ECAP的工作方式就是递增计数的,这是跟他的设计实现的主要功能是捕获有关;只有在EPWM较少的情况下,才会选择用ECAP做APWM,缺点是采样不能确保在中点采样,最终控制会产生影响
举报