ADI 技术
直播中

王娟

7年用户 462经验值
私信 关注
[问答]

请问AD5420的SPI信号隔离有必要吗?

AD5420给出的示范应用中,采用隔离电路对MCU与AD5420的SPI信号进行了隔离,由于采用共地接法,设计隔离电路是完全没有必要的,为什么示例电路要采用隔离设计?

回帖(4)

袁飞

2018-8-23 09:55:46
隔离是为了保护控制器,更好的避免 现场设备对 主机的干扰,
隔离必须要 隔离 地
举报

孙秀英

2018-8-23 10:07:29
隔离的作用是保护和隔离电路的主控器件-微控制器,使之免受可能出现的危险共模电压影响,充分保证设计成品的稳定性和可靠性。
举报

杨月粉

2018-8-23 10:26:36
AD芯片与MCU通过隔离芯片进行连接,可能有几个原因。我觉得最有可能是进行电平转换。MCU的供电通常为3.3V,而引脚的输入电平也通常为3.3V,而AD芯片SPI信号可能为5V,隔离芯片可以实现5V与3.3V的转换,用于与MCU的通信。因此,请查看隔离芯片两端供电是否一致,如果一端为5V,一端为3.3V,则主要是电平转换的原因。另外,也可能是为了尽量保证信号的抗干扰性,通过隔离芯片保证通信时电平的可靠。
举报

王娟

2018-8-23 10:38:56
感谢大家的帮助。综合来看,AD5420电源有2部分,一是采用回路供电AVDD;二是输出DVCC供其他设备。因此,因为电源电压不同而隔离,是更可能的原因。如果外设不使用5420提供的DVCC,那么,很有可能需要隔离。
当然,共地可以消除隔离的必要性,但信号可能不够干净。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分