协调器控制路由设备(20个智能双色筒灯),广播控制。当协调器复位后,发送广播数据开关灯,没有反应,等待一段时间(60s-100s左右,时间不定)灯可以控制。如果复位协调器后,再给其中一个灯断电重启,协调器广播所有的灯都可以收到广播数据。估计是这个灯帮忙转发了协调器的广播,链路状态时间15s。帮忙分析一下,问题出在哪里?
2018-8-18 08:11:05
抓包发现nwk frame counter 值在协调器复位后,再次广播数据时,其值从0开始往上增加。直到到达大于之前的值时设备才会相应。
抓包发现nwk frame counter 值在协调器复位后,再次广播数据时,其值从0开始往上增加。直到到达大于之前的值时设备才会相应。
举报