TI论坛
直播中

李昕萌

7年用户 245经验值
私信 关注
[问答]

请问ZStack 2.5.1a 设置P0_0为ADC采样但P0_0电压一高ZigBee网络就卡死是什么问题

使用ZStack 2.5.1a,设置为终端节点,协调器广播方式
ADC采样通道P0_0和P0_7
P0_0电平一高,ZigBee网络就会卡死,甚至导致协调器的网络都卡死,其他终端都连不进协调器
初始化代码如下:

回帖(3)

李昕萌

2018-8-18 07:16:51
P0_0 电平没有超过VCC,怀疑协议栈里使用P0_0这个引脚了,不过我没有搜索到相关的使用代码。
举报

李昕萌

2018-8-18 07:30:38
cc2530 ADC不读取的时候,直接把VCC接到P0_0,就会导致网络死机。
举报

李昕萌

2018-8-18 07:37:56
问题解决了,协议栈没有问题,协调器解析数据的时候,出现负数,导致指针指向未知,所以协调器挂了。
1 举报