TI论坛
直播中

骆其节

7年用户 179经验值
私信 关注
[问答]

Z-TOOL 接收到指令不能识别问题,请问这是什么原因?

ti 工程师  您好!
         我最近在用Z-Stack Home 1.2.2.42930里面的ZNP 来做接收,ZAP + ZNP的方式来进行zigbee组网应用, 目前在用z-tool工具来看 ZNP串口传出的数据,当ZNP初始化完后并建立网络,有新zigbee设备入网后会从ZNP串口发出一条这样的指令:
FE        0C 45 CA B3 82 D3 56 01 00 00 7A 13 00 00 00 5F FE 0C 45 CA B3 82 D3 56 01 00 00 7A 13 00 00 00            5F
SOF                                                                                                                                                                                                           CRC
上面的 cmd0 0x45       cmd1 0xCA          D3 56 01 00 00 7A 13 00   为节点的IEEE Adr
ZTOOL  中会显示该指令未支持的格式。
我查阅 CC2530ZNP Interface Specification.pdf 文档, 感觉与ZDO_ MSG_CB_INCOMING指令相似  如下图

但是  该指令的 Cmd1  0xFF    而我收到的为什么会是 0xCA,  查阅该文档,确实也没有找到有 0xCA 这条指令
请问这是什么原因?还请大神指点指点。
另外  节点入网成功后,我将节点的信息保存在协调器中,这样是不是每次就能自动识别该节点并能进行通信了?

回帖(3)

骆其节

2018-8-10 08:27:04
哪位好心人帮我解答一下,十分感谢!
举报

蒋美燕

2018-8-10 08:36:04
此问题请参考本帖: http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/f/158/p/406701/1441772 有这条指令的解答
举报

骆其节

2018-8-10 08:43:47
引用: bctwerwer 发表于 2018-8-10 08:36
此问题请参考本帖: http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/f/158/p/406701/1441772 有这条指令的解答

Viki Shi,   Thanks  !
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分