TI论坛
直播中

何元

7年用户 240经验值
私信 关注

请问AM3359 (ICE)的MII和RMII如何使用?启动配置引脚连接到了启动芯片和CPU其他引脚,这样不会互相干扰?

本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 10:23 编辑

社区里的ti专家,
您好!
对于TI的官方评估板AM3359 (ICE),有如下几个问题请教:
1.RMII和MII都接到同一个PHY(TLK110),使用EtherCat时只能用MII吗?请问RMII什么情况下使用(只是少用7个IO,可’以扩展其他功能)?它们之间通过PINMUX切换使用?
2.启动配置芯片的引脚除了连接到CPU的启动配置引脚还将该线连接到了CPU的PRU等引脚上,请问这些引脚的电平会不会影响到CPU的启动方式?

回帖(1)

余少虹

2018-6-21 00:45:51
1. Ethercat用的是PRU网口实现的,PRU直接控制的口是PRU MII,和EMAC的RMII是不一样的。

2.  boot管脚只是在上电的时候用到,进入boot mode后可以做其他管脚功能使用。