请问CC1310 SDK中ti154stack例程移植后编译错误是为什么?怎么解决?

本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-6 15:54 编辑

CC1310 SDK中 ti154stack 例程为芯片为CC1310F128,现在想将芯片改为 CC1310F64,
修改如下图:
cmd文件:
编译结果:

请问有什么方法可以使ti154stack在CC1310F64上运行吗

回帖(4)

蒋美燕

2018-6-6 08:06:26
恐怕不行,运行stack有一定的内存需求,无论是 collector 或者 sensor,都需要使用CC1310F128
举报

翁愿冠

2018-6-6 08:17:30
引用: bctwerwer 发表于 2018-6-6 08:06
恐怕不行,运行stack有一定的内存需求,无论是 collector 或者 sensor,都需要使用CC1310F128

谢谢,请问有什么可替代方案吗
举报

李果

2018-6-6 08:33:13
引用: lxmlau 发表于 2018-6-6 08:17
谢谢,请问有什么可替代方案吗

如果你只能用64K Flash的CC1310,如果你的应用不是需要组大的网络的话,可以参考下面两个例程
C:tisimplelink_cc13x0_sdk_1_40_00_10examplesrtosCC1310_LAUNCHXLeasylinkrfWsnConcentrator
C:tisimplelink_cc13x0_sdk_1_40_00_10examplesrtosCC1310_LAUNCHXLeasylinkrfWsnNode
举报

翁愿冠

2018-6-6 08:45:14
引用: wenlonghbo 发表于 2018-6-6 08:33
如果你只能用64K Flash的CC1310,如果你的应用不是需要组大的网络的话,可以参考下面两个例程
C:tisimplelink_cc13x0_sdk_1_40_00_10examplesrtosCC1310_LAUNCHXLeasylinkrfWsnConcentrator
C:tisimplelink_cc13x0_sdk_1_40_00_10examplesrtosCC1310_LAUNCHXLeasylinkrfWsnNode ...

谢谢您的支持
举报