如题,电路为自己设计的一个最简系统,单片机P3.0~P3.3作为SPI0端口和一个外部设备通讯,外部设备通讯端口为spi,外部设备为主机(主机只接受数据,不发送数据),提供的时钟为50k~500k,msp430作为从机模式(从机只需要发送数据,不需接收数据)。现在的问题是发现配置好了之后通讯一段时间就会出错,试了好多次还是这样,不管三线模式还是4线模式都有问题。如下图为配置代码部分(外部主机模式为CPOL=0,上升沿读取数据):
void SPI0_Init(void)
{
P3SEL |= 0x0F; // P3.1-4 SPI option select
UCTL0 |= SWRST;
UCTL0 |= (CHAR + SYNC); //MSB first,8bit,1 stop,slave mode
//UTCTL0 = CKPH + STC; // CLK from Out, 3-pin SPI
UTCTL0 = CKPH; // CLK from Out, 4-pin SPI
UMCTL0 = 0x00; // no modulation
ME1 |= USPIE0; // Enable USART0 SPI mode
UCTL0 &= ~SWRST; // Initalize USART state machine
}
void SPI0_SendByte(unsigned char dat)
{
while (!(IFG1 & UTXIFG0)); // USART0 TX buffer ready?
TXBUF0 = dat; // dat to TXBUF0
}
void SPI_Send4Bytes( unsigned long tempData )
{
SPI0_SendByte((unsigned char)((tempData>>24)&0x000000ff));
SPI0_SendByte((unsigned char)((tempData>>16)&0x000000ff));
SPI0_SendByte((unsigned char)((tempData>>8)&0x000000ff));
SPI0_SendByte((unsigned char)((tempData)&0x000000ff));
}
下面是主循环部分:
while(1)
{
if(!(P3IN & BIT0)) //外部设备提供SSN信号
{
spiSendData = 0xAA010200;
SPI_Send4Bytes(spiSendData);
}
}
如上面所示:单片机发出去的数据是0xAA010200,外部通讯设备接收的数据有时会出错变成0x00AA0102,有时出现另外的错误(都是数据错位,而且错误不固定),请问问题出在哪里?还有当我使用4线SPI模式时SSN如何判断?
谢谢!
引用: z00 发表于 2018-4-25 09:14
数据错误 加延时
通讯速率不一致。
引用: z00 发表于 2018-4-25 09:14
数据错误 加延时
通讯速率不一致。
更多回帖