补偿电容器的容量与哪些因素相关?
补偿电容器的容量及相关因素:
1、供电变压器的空载无功补偿
对于供电变压器的空载无功补偿一般选择的是并联电容器,并且其变压器的总容量为3%来作为固定补偿,从而对变压器空载无功的损耗进行补偿。
2、多路补偿的容量梯度需要进一步确定
首先,需要对用电负荷的大值与最小值进行了解,并且分析出负荷的波动,然后再考虑到实际的情况对电容器的投切步长以及分组路数进一步的确定,从而跟踪无功变化。
3、对于平衡、分相以及复合补偿的选择
在必须的时候,我们可以进行现场的测量,从而最终确定三相负荷的不平衡程度是应当选取复合补偿方式还是选取三相平衡补偿的方式。如果三相出现了严重不平衡的现象,适当容量的分相补偿则是好的选择方式。
4、确定补偿电容器的总容量
对于自然功率因数进行测量,对于目标功率因数进行确定,然后再根据两者之间的差,从而对无功补偿的总容量进行确定。
如果让我们知道:P等于有功功率;cosφ1等于自然功率因素;cosφ2等于目标功率因数,那么我们可以算出电容器补偿的总容量结果如下公式计算:
ΔQ=P(tanφ1-tanφ2)
5、确定是否采用抗谐波无功补偿电容器
如果电网谐波具有较大的分量的时候,应当对于谐波进行现场的测试,在必要的时候还需要采用专用的电容器(与电抗器相互配套),从而有效的阻止谐波较大时,无法正常的运行补偿装置或者是导致电容器的破坏。