电路设计论坛
直播中

谭作亘

8年用户 35经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表 制造/封装 模拟技术 连接器
私信 关注
[问答]

交流电表计量电路中的火线接地的设计,是为什么?如何调试?

大家好,我最近在设计一款带交流计量的产品,
我发现很多交流电表的电压计量电路设计中,都是火线接地(弱电系统的地),我的问题是:
1. 这样做的目的是什么?
2. 如果一定要火带地,如何调试?因为我的板子上有一个串口,这样岂不是很危险?


回帖(5)

谭作亘

2018-1-29 10:57:09
我现在想到的解决办法是,串口上加光耦隔离,
但是如果我想量一下板子上的电压电流信号?好像就比较危险了,无法用仪器直接测量了吗?
举报

h1654155958.8975

2018-1-29 14:10:50
用火线做测量端公共地是有一定的危险性,容易烧电路,最好加电压互感器和电流互感器(前提在空间允许的情况下)做隔离,后面的光耦就可以省掉了
举报

谭作亘

2018-1-30 10:17:53
引用: xin810989704 发表于 2018-1-29 14:10
用火线做测量端公共地是有一定的危险性,容易烧电路,最好加电压互感器和电流互感器(前提在空间允许的情况下)做隔离,后面的光耦就可以省掉了

谢谢,可是老板要省成本,目前只能用孟桐分流器测电流+电阻降压方案测电压的方案是最经济的。
谁能解释一下为什么大部分电表都是地带火呢?出于什么目的?
举报

h1654155958.8975

2018-1-30 16:05:13
引用: nono5566 发表于 2018-1-30 10:17
谢谢,可是老板要省成本,目前只能用孟桐分流器测电流+电阻降压方案测电压的方案是最经济的。
谁能解释一下为什么大部分电表都是地带火呢?出于什么目的?

这个地是所谓的参考零电位,并且所有电路必须有完整的回路,直接用零线做电压检测,那火线就是它的回路路径,所以只能用火线做地。关于调试的话,就按正常调试电路的方法,但要注意在板子调试过程中,板子裸露部分不要接触外部金属
举报

Sean

2019-7-18 11:52:18
相同的疑惑  不知楼主理清没有