[问答]

终端节点运行不到10分钟然后掉线连不上协调器

ZStack-CC2530-2.5.1a。如题,本项目采用5*8的子网络,即有5个协调器,每个协调器在不同的信道以不同的PANID建立网络,每个协调器连接8个终端。每2s协调器会广播数据包至终端,终端收到数据包再上传数据至协调器。
为保证信息传输时延,设置-DRFD_RCVC_ALWAYS_ON=TRUE。
为保证网络恢复,设定当终端3秒没有接受到协调器的消息则切换网络(对终端开启NV_RESTORE和NV_INIT)。网络打开初始运行较稳定,即使通信质量不佳,终端也会切换至其他协调器的网络。运行不到10分钟,发现终端开始慢慢的掉线,且掉线后连接不上协调器。抓包只看到beacon request。将协调器和终端全部物理掉电然后再上电,网络能够重新建立,但8分钟左右又出现上述现象。请问这种现象发生的原因是什么?如何解决?谢谢