接线片安装注意事项:
1、 如果两个接线片安装在一个接线柱上,且两者为不同材质的接线片,如一个为铜材质,另一个为铝材料,铝接线片安装必须在下。
2、如果3个不同材料的接线片安装在一个接线柱上,必须由上至下铝片、铜片、铝片的顺序,或者铜片、铝片、铜片的顺序交替安装;如果四种不同材料互相交替、成对,背靠背的原则安装。
3、安装接线片时,必须考虑来线方向,保证接线片安装方向同来线方向保持一致,并且采取背靠背的方式安装;如果来线方向多于两个,此时应采取扇形安装方式。
4、一个接线柱上所允许接的接线片数目最多为4个;
5、接线柱上的螺纹至少要外露出固定螺母1-1/2圈螺牙;
6、所有暴漏在又起区中的接线片连接处在必须封胶。
接线片弯曲:
有时安装必须对接线片进行弯折,但铝片安装时不允许弯折,铜片只允许弯折一次,有的接线片,弯折角度最大30°,有的接线片弯折角度最大为45°。
接线片向上弯折最大30°,向下弯折最大90°,弯曲半径不要大于5/32±1/32英寸,弯曲区域没有裂纹。
接线片夹接注意事项:
1、导线完全插入线桶内,没有导线丝弯折;
2、挤压在夹接套管中间,夹接位置选择正确;
3、选择正确的颜色和点数,对于一些夹接钳有相应的颜色和点数。若选择错误,则容易使夹接工具损坏。
4、导线粗细应在接线片标记内;
5、要求线头露出夹线套管末端最大0.06英寸;
6、对于一些夹线钳夹接时,要夹接两次,一次夹接导体,一次夹接绝缘层。
手持万用表:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/szwyb/sc/