2008-11-7 12:25

<font face="Verdana"><font face="Verdana"><font face="Verdana"><font face="Verdana"><font face="Verdana">继电保护培圳讲座</font><br/>继电保护<br/>一.基本概念<br/>1,起动电流:对反应于电流升高而动作的电流速断保护<br/>而言,能使该保护装置起动的<br/>最小电流值称为保护装置的起动电流。<br/>2,返回电流:继电器动作后能够返回的条件是:Mdc&lt;Mth-Mm,<br/>对应于这一电磁转矩、能使继电器返回原位的最大电流值称<br/>为继电器的返回电流。<br/>3,继电特性:无论起动和返回,继电器的动作都是明确<br/>干脆的,它不可能停留在某一个中间位置,这种特性我们称<br/>之为“继电特性”。<br/>4,系统最大运行方式:对每一套保护装置来讲,通过该<br/>保护装置的短路电流为最大的<br/>方式,称之为系统最大运行方式。<br/>5,系统最小运行方式:对每一套保护装置来讲,通过该<br/>保护装置的短路电流为最小的<br/>方式,称之为系统最小运行方式。<br/>6,电压死区:功率方向继电器当其正方向出口附近发生<br/>三相短路、A-B 或A-C 两相接地短路,以及A 相接地短路时,<br/>由于Ua 约等于0 或数值很小,使继电器不能动作,这称为继<br/>电器的“电压死区”。<br/>二、基本原理:<br/>1,电流速断保护:仅反应于电流增大而瞬时动作<br/>a.动作特性:见图2-5<br/>图2-5<br/>b.整定原则:根据电力系统短路的分析,当电源电势一<br/>定时,短路电流的大小取决于短路点和电源之间的总阻抗Z,<br/>三相短路电流可表示为:Id=E/Z=E/Zs+Zd<br/>式中 E——系统等效电源的相电势<br/>Zd——短路点至保护安装处之间的阻抗<br/>Zs——保护安装处到系统等效电源之间的阻抗<br/>在一定的系统运行方式下,E 和Zs 等于常数,此时Id 将<br/>随Zd 的增大而减小,如图2-5 所示。当系统运行方式及故障</font></font></font></font>