我用Arduino+lm35做了一个测温装置。lm35通过约一米长的屏蔽线连接到Arduino控制器。但是干扰非常严重,读数很不稳定。在Arduino的输入端并了个0.01的旁路电容也没有作用。求高手指点。
补充内容 (2016-1-4 15:59): 在程序中对测量值做均值处理。问题已解决。 |
|
相关推荐
6个回答
|
|
|
只是用屏蔽线连接吗?屏蔽线要做好接地。
|
|
|
|
|
|
接地做好没?……
|
|
|
|
|
|
屏蔽线的地是接到了GND上的
|
|
|
|
|
|
什么类型的干扰?
|
|
|
|
|
|
在程序中对测量值做均值处理。问题已解决。
|
|
|
|
|
|
是你的模块采样太快了,你可以采用多次采样的方法,取中间值(中值滤波法),这样数据比较稳定,然后稍微延时一下,不让他采样太快,就能达到效果了
|
|
|
|
|