要将M460系列微控制器的4条CAN FD消息通过VCOM(虚拟串口)转换为SLCAN协议并发送到计算机,需完成以下步骤:
1. 硬件连接
- CAN FD收发器:连接MCU的CAN FD接口(如
CAN0, CAN1等)到物理CAN总线。
- VCOM接口:
- 通过M460的USB或UART接口创建虚拟串口(如USB CDC类)。
- 确保计算机识别到虚拟串口(如
COM3)。
2. 软件实现
(1) 初始化外设
#include "M460.h"
#include "usbd_cdc.h"
// 初始化CAN FD控制器(以CAN0和CAN1为例)
void CANFD_Init() {
// 配置CAN FD波特率(仲裁段和数据段分开)
CAN_Open(CAN0, CANFD_BAUDRATE_1M, CANFD_BAUDRATE_5M, CANFD_MODE);
CAN_Open(CAN1, CANFD_BAUDRATE_1M, CANFD_BAUDRATE_5M, CANFD_MODE);
// 启用接收中断
CAN_EnableInt(CAN0, CAN_RX_INT_MASK);
CAN_EnableInt(CAN1, CAN_RX_INT_MASK);
}
// 初始化USB CDC虚拟串口
void VCOM_Init() {
USBD_Open(&gsInfo); // 启动USB设备
USBD_SetVendorString("M460 SLCAN Adapter");
USBD_ConfigCDC(); // 配置CDC类
USBD_Start(); // 启用USB
}
(2) 接收CAN FD消息
(3) CAN FD转SLCAN协议
将CAN FD消息转换为SLCAN字符串格式:
- 标准帧:
T[ID][DLC][数据]r
(e.g., T1234567802AABBCCDDr)
- 扩展帧:
T[8位ID][DLC][数据]r
(e.g., T000001230411223344r)
关键转换逻辑:
void can_to_slcan(STR_CANFD_MSG *msg, char *buffer) {
// 帧类型(标准帧或扩展帧)
char type = (msg->IdType == CAN_STD_ID) ? 'T' : 'T'; // SLCAN扩展帧无特殊标记
// 格式化ID(扩展帧补足8位)
sprintf(buffer, "%c%08X%X", type, msg->Id, msg->DLC);
// 转换数据域(十六进制ASCII)
for (int i = 0; i < msg->DLC; i++) {
sprintf(&buffer[10 + i*2], "%02X", msg->Data[i]);
}
// 添加回车符
strcat(buffer, "r");
}
(4) 通过VCOM发送
(5) 主逻辑
int main() {
CANFD_Init();
VCOM_Init();
while(1) {
// 从队列取4条消息
for (int i = 0; i < 4; i++) {
STR_CANFD_MSG msg = dequeue_can_msg();
char slcan_str[128];
can_to_slcan(&msg, slcan_str); // 转换为SLCAN
VCOM_Send(slcan_str); // 发送到虚拟串口
}
}
}
3. 计算机端验证
串口工具设置:
- 打开串口(如
COM3),波特率无关(USB CDC虚拟串口)。
- 使用工具如
candump(Linux)或CANTest(Windows)解析SLCAN。
测试命令交互:
- 发送SLCAN初始化命令(如
S0=125kbps, S8=1Mbps)到MCU。
- M460需响应
r(成功)或7(错误)。
4. 关键注意事项
- SLCAN与CAN FD兼容性:
SLCAN原生不支持CAN FD速率切换。需在转换时将FD数据分段(需定制解析器)。
- 缓冲区管理:
避免VCOM发送阻塞,使用环形缓冲区或DMA。
- 错误处理:
添加超时机制和CRC校验(如Z命令)。
- 物理层:
确保CAN FD收发器支持Bosch CAN FD标准。
通过以上步骤,M460可将实时接收的CAN FD消息转换为SLCAN格式,并通过USB虚拟串口传输到计算机进行监控或分析。
|
|
|