从解决问题的角度来看, 校准是解决偏差的有效途径.
而 AD 类的芯片, 都有个校准的手段, 现代的 AD 芯片基本都包含了这个校准的功能. 配置寄存器发个命令就完成了校准工作. 不过现实条件下, 还是有很多的偏差不能被消除, 这就需要你进一步分析这些偏差出现的原因. 来寻求更为合理的解决办法. |
|
|
|
|
|
在调试ADS1246时,数据偏差较大可能是由于多种原因导致的。以下是一些建议和解决方案,以帮助您解决这个问题:
1. 确保硬件连接正确:检查您的电路连接,确保所有连接都正确无误。特别是SPI接口的连接,包括MISO、MOSI、SCK和CS。 2. 检查电源和参考电压:确保ADS1246的电源和参考电压稳定且在规定的范围内。不稳定的电源或参考电压可能导致数据偏差。 3. 校准程序优化:您的校准程序代码中有一些需要改进的地方。以下是优化后的代码: ```c void ADS1246_Calibrate(void) { u8 Cmd[2]; // 进入配置模式 DIN_1246 = 0; Cmd[0] = ADC_CMD_WREG | ADC_REG_MUX; Cmd[1] = 0x00; ADS1246_WriteByte(Cmd, 2); // 系统偏移自校准 ADS1246_SendCmd(ADC_CMD_SELFOCAL); ADS1246_WaitBusy(); // 等待校准完成 // 系统增益自校准 Cmd[0] = ADC_CMD_WREG | ADC_REG_MUX; Cmd[1] = 0x01; ADS1246_WriteByte(Cmd, 2); ADS1246_SendCmd(ADC_CMD_SYSOCAL); ADS1246_WaitBusy(); // 等待校准完成 // 恢复正常模式 DIN_1246 = 1; } ``` 4. 检查SPI时钟频率:SPI时钟频率对数据准确性有很大影响。请确保您的SPI时钟频率在ADS1246允许的范围内。ADS1246的最大SPI时钟频率为1MHz。 5. 检查数据格式:确保您的数据格式设置正确。ADS1246支持不同的数据格式,如16位、24位和32位。根据您的需求选择合适的数据格式。 6. 检查采样率:采样率对数据准确性也有很大影响。请确保您的采样率设置正确,以避免数据偏差。 7. 软件滤波:如果数据偏差仍然较大,您可以尝试使用软件滤波来减少噪声。例如,您可以使用移动平均滤波器或卡尔曼滤波器来平滑数据。 通过以上步骤,您应该能够解决数据偏差较大的问题。如果问题仍然存在,请检查您的硬件和软件设计,以确保没有其他潜在的问题。 |
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-12-2 10:43 , Processed in 0.647849 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191

淘帖
748