发 帖  
原厂入驻New

高低端压力一样的坏空调怎样修?

2008-7-23 21:46:52  3784
分享
380伏。。5匹格力空调开机15分钟压缩机停,风机不停。高压端只有5公斤压力。。。低端也有5公斤压力。。。电流L1-8.5A...L2-6.8A.....L3-6.8A。。。以上参数直到停机都不变。焊开外机毛细管和过滤器检查都不脏。。。请高手指点
0
2008-7-23 21:46:52   评论 分享淘帖
4 个讨论
很可能你系统中的泻压电磁阀(bypass solenoid valve)一直把高压与低压端联通。泻压电磁阀本来用来控制制冷效果。如果你系统没有这样的电磁阀,多数压缩机有问题了。
2008-7-27 13:38:25 评论

举报

应该的系统串气,不是四通阀有问题,就是压缩机有问题;因为压缩机的排气如果没有“劲”,会造成四通阀不能完全打开,就会出现串气的现象。在更换四通阀之前先检查一下压缩机的排气是否正常。如果压缩机不正常就先更换压缩机而不要先更换四通阀,避免浪费。
2008-8-18 00:58:33 评论

举报

只有5公斤?系统严重缺氟,机组低压保护了,查漏、加氟肯定ok。
2008-11-30 00:59:19 评论

举报

四通阀串气了。
2008-12-25 10:18:15 评论

举报