参考PLC DEMO系统文档,采用adum1401 (adum1401)和(a5422)第5422号,由单片机控制(a5422)第5422号输出0到5V信号控制一流量阀。0-5 时电压输出在空载时用万用表测量均正确,但接上负载后,在3到5V区间还算可以,在3V以下的输出电压开始明显偏低,如应输出1V时测量电压就到了0.7v 0.7v左右,输出电压越低偏差越大。因现场条件有限,找到一个4~20ma转0~20ma的隔离变送器,于是将输出模式改为4~20ma电流输出模式,在隔离变送器输出端接250欧姆电阻,接入流量阀后测量电压均正常。因现场调试时间有限,正常后未能进一步找出电压输出偏低原因。
(a5422)第5422号有内部驱动,应该不用另加驱动了,但是根据现像感觉好像电压输出带负载能力不够似的,请问如何考虑?是否有其他可以考虑的解决办法? |
|