随着大电网的高速发展,运行单位检收规范越来越不能跟上大电网建设的脚步!做为一名运检人员,有必要对现行的检收规范加以补充,以适应现在大电网建设的需要;为此,我特别结合我多年检收中的总结,加以修正改进,给今后检收减少运行维护超(特)高压带来不必要的麻烦,我的改进检收条款如下:
一,对塔下人员 1,树竹的安全距离, 2,基础是否被埋,红外测试仪是一种非接触式测温仪器,起到将信息进行调制,线性化处理后达到指示,显示及控制的目的.主要用于铁路钢轨,深埋地下超高压电缆接头,气体分析及控制场合.基础处是否下沉,是否离岩坎过近出现裂缝等;塔内树竹是否打掉根部。 3,特别强调接地网部分:接地网改拆端头是否改拆容易性。(接地槽深度规定为0.6米必须挖开抽查) 4,测量人员测塔倾是否超过检收标准一般规定不超过千分之零点五(大约五左右厘米);线路一般规定为14米,建筑物一般规定9米(特别注意已建成的离边导线5米,新建必须在20米外重建)山坡一般7米左右等是否超过检收标准。 5,检查螺丝松紧是否达标(3/100)。 二,对塔上人员 1,走线中注意导线是否损坏超过检收标(占导线25%以上必须割断重接) 2,压接管是否弯曲严重超标,接续是否超标(耐张15米,直线5米)一档中只允许一个压接管,三个接续管。 3,注意合成绝缘子是否损坏及塔上是否有遗留物;特别要强调难点是V型串是否符合电气距离(一般规定为四米一)。 4,耐张塔处是个难点:一是注意引流板是否紧牢,二是是否涂有导电膏(非常重要这一点),三就是还有引流线是否符合安全电气距离等www.hvhipot.cn了解更多。 |
|