完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
|
局放检测过程中的干扰排除,开关柜局部放电测试仪主要是排除基于电磁幅射原理的千扰信号,现场测试过程中,分析同一个开关柜在不同时间的检测结果,进行纵向比较判断开关柜的运行趋势。根据特定的周期检测开关室中的开关柜,保留每次的检测结果,后续就可以根据检测结果对设备局部放电状态变化的趋势进行分析;一般采用以下几种手段来实现干扰的排除:
1、错开时间或关闭干扰源 对部分干扰源(如移动通讯信号,广播信号、轨道交通等),选择其信号较小时,进行局放检测,可以在效的避免该干扰信号;在检测过程中如发现存在可以关闭的干扰源(如各种旋转电机,电子围栏、照明灯、SF6测漏装置、空调等),可以将干扰源关闭,避免影响检测结果。 2、选择合适的滤波器 对部分固定频率的干扰信号,可以加装合适的滤波器,过滤该干扰信号,以免影响局放检测结果。 3、分析检测信号的工频相关性 分析检测信号的工频相关性,开关柜局部放电测试仪能够有效判断该信号是否与工频信号相关,如果相关,则该信号是在工频的环境下发出的信号,很有可能是局放信号,但也可能是来源于电力系统中的干扰,如灯、空调、电表柜、二次回路,但如果没有工频相关性,则大多来源于干扰信号。 4、定位法排除干扰信号 开关柜局部放电测试仪当检测到有脉冲信号时,可初步判断信号的工频相关性,但还需要进一步对信号源进行定位分析,可先采取时差法对信号进行粗略定位分析,从而确认信号来自设备内部的局部放电信号还是外部的干扰信号https://www.hvhipot.cn了解更多。 |
|