环形变压器的交流输出两根引线空载状态下可以测得230V左右的交流电压,但是把这两根引线接到电路板上进整流圆桥,再用表再测这两根引线电压降了一半,变成110了。如下图,然后R117这个均压电阻变得很烫,冒烟。在上方250V的地方也测不到直流电压。请大神帮忙分析一下,可能是什么问题引起的。
|
|
相关推荐
2个回答
|
|
|
R117电阻取值小了或者功率选小了 R120应该放在电容前面,给电阻充电用的。放后面整流出来后,直接给330uf电容充电了。电流会很大。
最佳答案
|
|
|
4 条评论
|
|
|
R120应该串联在电容前面,R117电阻值应该取百k级别的如果用的是贴片的还需并联几个,贴片电阻1210耐压一般是200V
|
|
|
|
|