完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
` 本帖最后由 博科生化 于 2020-10-16 08:44 编辑 三个半桥驱动BLDC,采用上桥PWM下桥ON/OFF驱动的方式,上桥UVW每相PWM切换的时候还要加死区吗?bldc.jpg是自己的驱动电路,硬石.jpg是自己程序参考的输出波形,图片中示波器显示的分别是U相上桥、下桥、V相上桥、下桥、W相上桥、下桥 死区.jpg是自己实际测出的U V两相上桥pmos漏极输出的波形,可以看到存在U相pmos还没有关闭的时候V相的pmos就已经打开了,同理下桥nmos应该也会存在同时打开两个nmos的情况。 看图片硬石.jpg中三相上下桥臂之间的波形,我感觉不用加死区,因为看波形没有同时的开pmos或nmos,不存在上下桥导通,但是看UVW三相上桥臂的波形可以看到U相上桥臂关了之后,V相下桥臂立马打开了,所以造成了同时打开两路pmos,或者同时开两路nmos的情况,UVW三相上桥臂之间是也需要加死区吗?以及这个死区的时间应该设置成多少合适?烦请路过的大佬帮忙看看,谢谢 另外在给电机上电的时候,发现三路pmos输出的波形变成一样的了,但是pmos栅极的波形仍旧是正常的,如果不接电机的三相,只获取霍尔看波形,pmos输出的波形是正常的,一接上电机的三相,三路pmos输出就变成一样的了,这会是什么原因 ` |
|
相关推荐
4个回答
|
|
如果对应的下桥是关的,那就没必要加死区
最佳答案
|
|
5 条评论
|
|
同一个输出的上下管同时导通就不行
|
|
1 条评论
|
|
资料不错,谢谢
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。