各位大神,您们好我的智能模块的通讯协议有两类,一类是读取模块的采集信号,如压力、温度、电流等;另一类是设定模块温度上限、压力上限、电流上限。
【485通讯,自定义协议,HEX发送、接收】 读取模块的采集信号协议 温度1:发送 01 00 54 01 FE FC,接收01 00 54 01 41 F0 00 00 E5 D7 温度2:发送 01 00 54 02 BE FD,接收01 00 54 02 41 F0 00 00 A1 D7 温度3:发送 01 00 54 03 7F 3D,接收01 00 54 03 41 F0 00 00 9C 17 ...... 目前上位机可以通过模块的采集信号协议将数据采集上来,我采用的是数组形+for循环 【不停的进行轮询】 设定模块各上限协议【需要根据用户需要进行设定】 设定温度上限:01 00 54 03 42 42 00 00 3C 74, 接收01 00 54 03 06 00 E2 41 设定压力上限:01 00 50 04 3F 80 00 00 31 A0,接收01 00 54 04 06 00 53 80 现在的问题是,我如何通过事件结构将设定协议通过VISA发送,关键是在发送修改协议时, 需暂停对正在轮询的采集信号,而且还需要对设定模块各上限协议的接收进行处理! 要采取哪种方法,有没有相关的案例推荐,我用的是labview 2014版本的 |
|
相关推荐
2 条评论
1个回答
|
|
把轮询放在事件结构的超时分支里面,然后设置上限作为事件分支触发,试试看这样