1个回答
|
|
|
静态开关的作用:两个交流电源的频率、幅值都相同时才可并联正常工作。当某一个交流电源发生故障时,在两个电源之间将产生均衡电流,从而使两个并联电源的输出电压发生变化,影响供电的可靠性。静态开关的作用是切断发生故障的电源输出,做到逆变器输出和市电旁路输出间的无间断切换。对于小于2kVA在线式UPS电源,其逆变器输出和市电旁路输出问的切换,大多采用快速继电器作为切换元件,因为其切换时间只有2ms~5ms,适合通信设备要求电源不中断的需要。
对于容量在2kVA以上的UPS电源而言,由于继电器工作电流的增大,其切换时间会增加至80ms ~120ms,而且继电器拉断瞬间所产生的火花将产生高温而损坏接点,或者在常开和常闭接点间形成电弧而将两个交流电源产生瞬间短路,所以继电器用于切换仅限于小容量UPS电源。具有互锁特性的交流双接触器,虽然能控制输出功率较大的UPS电源,但其切换时间有十多毫秒。 |
|
|
|
|