完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
电子发烧友论坛|
|
|
相关推荐
30个回答
|
|
|
长见识了啊,终于发现不足了,好好学习,天天向上
|
|
|
|
|
|
我明白你说的系统,是不同的板子,用一个24V供电的对吧?通常是控制板,子板等,这个原理是一样的。
你用开关电源模块输出24V/10A,也就是240W,用1-3平方米的线分别接入不同的板卡输入端,然后单板采用上面的形式。 |
|
|
|
|
|
云汉达人
1、应该是1-3平方毫米吧?!请确认,另外这个截面对应通过电流的关系有相关参考资料介绍吗? 2、我们想过采用大截面电线,如item1所示,没有相关参考。另外,你可能没有仔细看我们系统的要求;我们系统的总的功耗可能超过2000W;所以如果只采用1个24V直流电源那么输出电流超过80A。就算分开供电,我们可以一分为二,单个电源输出电流也超过40A,这么大的电流选择什么电源线以及选择的标准都是个问题 |
|
|
|
|
|
具体要实现什么功能啊
|
|
|
|
|
|
我说的是那种铜丝导线,不是PCB板上的线哦,是平方米的。你接触过开关电源和交流接触器,空气开关的话,应该能理解线的尺寸问题,不行,去卖电线的问问就心理有谱了。
另外,你的功率2KW也不算大的,这么大的功率如果你想用一个也能实现,不过单买一个模块不划算,还是用两个开关模块来实现,现在的大功率AC-DC产品已经基本脱离了开关电源概念,模块化了。单个输出40A,用6平米的线就可以了,它的载流量是48A,实际明线,不穿管用50A是可以的。如果你对线宽模糊,可以参考一下空调机线 |
|
|
|
|
|
学习了啊,膜拜中
|
|
|
|
|
|
大神们的探讨让我涨见识了
|
|
|
|
|
|
学习了啊
|
|
|
|
|
|
云汉达人
多谢! 但是还是对于电线的截面用平米来表述不太理解。难道是铜线的圆周乘以铜线的长度得到所谓的“6平米”这个数值?! 我们咨询了朝阳电源,他们对于电线也不是很清楚,他们只负责提供ACDC,但是人家答应给我们咨询他们的其它客户。 另外,对于这种电源朝阳和金升阳哪家更好一点? |
|
|
|
|
|
这个需要看负载 一般并联比较好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|