问题: 在危险区域,SIPART PS2(6DR5210..0E/D/F/G/K...)定位器能够断信号(4-20mA)保位吗? 解答: 要实现在危险区域的断信号(4-20mA)保位功能,必须使用2-,3-,4-线版本的SIPART PS2定位器(6DR5210..-0E/D/F/G/K...)。此工况下,SIPART PS2会继续工作,即由激活的二进制输入信号使其保持在断信号前的阀位。 设置参数“42.BIN1”为“Block movement”(行程锁定)。回路工作方式为“NC contact”(常闭触点),参数值为“-StoP”(锁定)。 连接的继电器的特性须按下图所示:当电流 ≥ 3.6 mA时关闭,在无电流输入时打开。 通过二进制输入1,继电器激活参数“42.BIN1"中所选择的“Block movement ”(行程锁定)功能。使阀位保持在断信号前的位置。 请注意:如果电源断掉,定位器会驱动阀门到停止位。 注意!如果使用的是“本安型”的,要注 意总的输入感抗。 文章来源:6DR5210 http://www.siemens-positioner.com/ |
|