完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
电子发烧友论坛|
问题是这样的,ADC选择4路级联同步采样,设定Adcregs.ADCTRL1.bit.SEQ_PS=0x05 (0x04、0x06、0x07、均试过了) 都不行)采集直流,一路2V不变,调节另外一路0-3V之间变化,不动的那一路或有0.04V波动,这个怎么解决?
|
|
相关推荐
3 个讨论
|
|
freedom0zh 发表于 2018-8-22 07:25 工程师,您好。抱歉,是我打错了,确实是AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS,设置它等于4、5、6、7都试过,还是有些许干扰,不知道这是不是所说的通道之间的串扰。您有没有比较好的算法,可以把AD的采样值校正到千分之五一下的精度。 |
|
|
|
|
|
|
|
qwe042 发表于 2018-8-22 07:31 您好, F28335 的 ADC 精度应该可以满足这种精度要求,除了调整采样时间以外,可以检查一下两路输入电压信号之间是否已经产生了串扰,导致输入电压本身因为串扰所产生的噪声而发生波动,可以用示波器看一下。 如果是硬件电路本身所产生的串扰,可能从软件方面是没有办法消除的。 |
|
|
|
|
|
|
|