完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
如图示,图1中12伏直流导线与220伏交流导线垂直,而图2则绕过了220伏交流导线了,请问有必要这样做吗? 图一 |
|
相关推荐
8个回答
|
|
开始忘记了这个继电器是控制220伏交流电的,这只是控制外围一台设备供电的,而且那条红导线也是供电的,只不过是12伏直流,这样做问题大吗
|
|
|
|
开始是靠近滤波电容的,就是为了解决这个隔离问题才掉了位置的,麻烦你再帮我看看下图这个布局呢,非常感谢你的帮助。
|
|
|
|
开始是这样搞的,发觉这样12伏导线太绕才改成图1那样的
|
|
|
|
的确是光耦,看来我这块板问题还真不少,我是新手,不知道有没有时间帮我看下整块板的布线,方便留个邮箱吗,我发给你帮我看看,谢谢了。 |
|
|
|
或者留个QQ方便下
|
|
|
|
|
|
|
|
布局很差,220V在板子上应该是单独的一块,和其他的都分开,几乎没有交集
|
|
|
|
顶起,新手就是应该有这样的前辈帮忙指导!社会才有进步,赞一个!!
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
7046 浏览 1 评论
4490 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
5067 浏览 1 评论
9331 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
16962 浏览 2 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-1 18:15 , Processed in 0.701723 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号