用labview采集数据时出现数据缺失或重复读取的现象。程序见附件和图片,用到了研华的相关VI,采集卡型号是pci-1710ul。采集速度50kHz,用到了FIFO,设置每2000个数据读取一次。结果测试时出现数据缺失或者重复读取,正常的应该是一个峰。
求解答,可能是什么原因造成的,怎么解决? |
|
相关推荐
2个回答
|
|
|
可能是硬件缓冲区相对于采集速率来说过小导致。尝试降低采样率,或改为生产者消费者模式,应该就可以了。因为一个循环内写数据需要时间,这段时间内程序仍然会不停的向硬件缓冲区中灌数据,可能会把已经采集到硬件但尚未读取的数据覆盖,导致保存的数据看上去缺失或重复。