我们将连载一个我们开发Modbus通讯协议栈的全程记录,欢迎大家指正!
Modbus作为开放式的工业通讯协议,在各种工业设备中应用极其广泛。本人也使用Modbus通讯很多年了,或者用现成的,或者针对具体应用开发,一直以来都想要开发一个比较通用的协议栈能在后续的项目中复用,而不必每次都写一遍。现在利用项目研发的机会,开发一个自己的Modbus协议栈。 Modbus有国际标准,也有国家标准,内容是完全一样的。在标准钟支持2种物理链路:一是基于RS485(RS232)的串行链路;二是基于以太网的TCP/IP链路。事实上,Modbus协议作为一种应用层协议对物理键子并没有特别的要求,光纤、无线等都是可以实现的。 本次主要是开发Modbus RTU和Modbus TCP两种标准协议方式,支持常用的功能码: Modbus协议是一种主从(或者说客户端/服务器)模式协议,有主站(客户端)发起事务请求,从站(服务器)响应事务请求。一般我们想要访问(或者说被访问)的设备即为从站(服务器),而我们通常去访问别人的设备就是主站(客户端)。通常在RTU时被称为主站和从站,而在TCP方式时被称为服务器和客户端。这种称呼只是叫法不同,但在本质上是没有区别我的。后续这两种称呼我们会同时使用。在这次开发中,我们计划同时实现主站和从站的功能。 1、标准流程 启动MODBUS 事务处理的客户机创建 MODBUS 应用数据单元。当从客户机向服务器设备发送报文时,功能码向服务器指示将执行哪种操作。 从客户机向服务器设备发送的报文数据域包括附加信息,服务器使用这个信息执行功能码定义的操作。如果在一个正确接收的 MODBUS ADU 中,不出现与请求 MODBUS 功能有关的差错,那么服务器至客户机的响应数据域包括请求数据。
正常事务处理流程 如果出现与请求 MODBUS 功能有关的差错,那么域包括一个异常码,服务器应用能够使用这个域确定下一个执行的操作。当服务器对客户机响应时,它使用功能码域来指示正常(无差错)响应或者出现某种差错(称为异常响应)。对于一个正常响应来说,服务器仅对原始功能码响应。
异常事务处理流程 2、操作设计 根据我们对Modbus标准事务流程的理解,我们来设计主站和从站的具体操作过程。 主站操作流程: (1)、初始化主站,站标识符,定时器、 (2)、生成访问命令 生成命令ADU分两层实现:网络层和链路层。 网络层实现与具体链路无关的PDU(包括功能码和数据,这里的数据指传送的数据,并非指变量的值,事实上数量和地址也包含在内)。对应的文件是mbpdu.c/.h,实现对pud单元的数据处理,包括命令和响应。 链路层实现ADU的封装。对应的文件是mbrtu.c/.h(和mbtcp.c/.h和mbascii.c/.h),实现ADU单元的封装;同时作为从站时,写操作的响应也在此处封装。 (3)、定时发送访问命令,读命令定是轮询,写命令具有更高的优先级。在有写命令时暂停读命令, (4)、解析接收到的数据,进行相应操作 从站操作流程: (1)、协议栈初始化:从站地址设置,创建数据存储域,访问控制 (2)、从站接收消息并解析 解析消息后操作数据(读写对应对象的值) 生成响应 (3)、生成响应数据并回复 3、命令格式 不同的功能码具有不同的消息格式,我们只简单说一下我们将要实现的以上8中功能码的信息格式。 (1)功能码0x01:读线圈 在一个远程设备中,使用该功能码读取线圈的1至2000个连续状态。请求 PDU详细说明了起始地址,即指定的第一个线圈地址和线圈编号。从零开始寻址线圈。因此寻址线圈 1-16 为 0-15。 根据数据域的每个比特将响应报文中的线圈分成为一个线圈。指示状态为 1= ON 和 0= OFF。第一个数据字节的 LSB(最低有效位)包括在询问中寻址的输出。其它线圈依次类推,一直到这个字节的高位端为止,并在后续字节中从低位到高位的顺序。 如果返回的输出数量不是八的倍数,将用零填充最后数据字节中的剩余比特(一直到字节的高位端)。字节数量域说明了数据的完整字节数。具体格式举例如下:
(2)功能码0x02:读离散量输入 在一个远程设备中,使用该功能码读取离散量输入的 1 至 2000 连续状态。请求 PDU 详细说明了起始地址,即指定的第一个输入地址和输入编号。从零开始寻址输入。因此寻址输入 1-16 为 0-15。 根据数据域的每个比特将响应报文中的离散量输入分成为一个输入。指示状态为1=ON 和0=OFF。第一个数据字节的 LSB(最低有效位)包括在询问中寻址的输入。其它输入依次类推,一直到这个字节的高位端为止,并在后续字节中从低位到高位的顺序。 如果返回的输入数量不是八的倍数,将用零填充最后数据字节中的剩余比特(一直到字节的高位端)。字节数量域说明了数据的完整字节数。具体格式举例如下:
事实上,功能码0x01和0x02的数据格式是完全一样的,操作方式也是完全一样的,所不同只是操作的对象不同。 (3)功能码0x03:读保持寄存器 在一个远程设备中,使用该功能码读取保持寄存器连续块的内容。请求 PDU 说明了起始寄存器地址和寄存器数量。从零开始寻址寄存器。因此,寻址寄存器 1-16 为 0-15。 将响应报文中的寄存器数据分成每个寄存器有两字节,在每个字节中直接地调整二进制内容。 对于每个寄存器,第一个字节包括高位比特,并且第二个字节包括低位比特。具体的格式举例如下:
响应信息的长度与具体读取的数据量有关。 (4)功能码0x04:读输入寄存器 在一个远程设备中,使用该功能码读取 1 至大约 125 的连续输入寄存器。请求 PDU 说明了起始地址和寄存器数量。从零开始寻址寄存器。因此,寻址输入寄存器 1-16 为 0-15。 将响应报文中的寄存器数据分成每个寄存器为两字节,在每个字节中直接地调整二进制内容。 对于每个寄存器,第一个字节包括高位比特,并且第二个字节包括低位比特。具体的格式举例如下:
事实上,功能码0x03和0x04的数据格式是完全一样的,操作方式也是完全一样的,所不同只是操作的对象不同。响应信息的长度与具体读取的数据量有关。 (5)功能码0x05:写单个线圈 在一个远程设备上,使用该功能码写单个输出为 ON 或 OFF。 请求数据域中的常量说明请求的ON/OFF状态。十六进制值0xFF00请求输出为 ON。十六进制值0x0000 请求输出为OFF。其它所有值均是非法的,并且对输出不起作用。 请求 PDU 说明了强制的线圈地址。从零开始寻址线圈。因此,寻址线圈1为0。线圈值域的常量说明请求的 ON/OFF 状态。十六进制值 0XFF00 请求线圈为 ON。十六进制值 0X0000 请求线圈为OFF。其它所有值均为非法的,并且对线圈不起作用。 正常响应是请求的应答,在写入线圈状态之后返回这个正常响应。具体的格式举例如下:
(6)功能码0x06:写单个寄存器 在一个远程设备中,使用该功能码写单个保持寄存器。 请求 PDU 说明了被写入寄存器的地址。从零开始寻址寄存器。因此,寻址寄存器1为0。 正常响应是请求的应答,在写入寄存器内容之后返回这个正常响应。具体的格式举例如下:
(7)功能码0x0F:写多个线圈 在一个远程设备中,使用该功能码强制线圈序列中的每个线圈为ON或OFF。请求PDU说明了强制的线圈参考。从零开始寻址线圈。因此,寻址线圈1为0。 请求数据域的内容说明了被请求的ON/OFF状态。域比特位置中的逻辑“1”请求相应输出为ON。域比特位置中的逻辑“0”请求相应输出为 OFF。 正常响应返回功能码、起始地址和强制的线圈数量。具体的格式举例如下:
(8)功能码0x10:写多个寄存器 在一个远程设备中,使用该功能码写连续寄存器块(1至约120个寄存器)。 在请求数据域中说明了请求写入的值。每个寄存器将数据分成两字节。 正常响应返回功能码、起始地址和被写入寄存器的数量。具体的格式举例如下:
清楚了以上这些说明,我们就可以开始Modbus协议的开发之旅了。
|