完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
欢迎同行业的朋友一起技术讨论;联系邮件Andrewchou@j-magic.com
最近我使用了一款MPI转以太网的通讯模块产品,产品的功能丰富,包括基本的上位机组态软件通讯,博途、STEP7、MicroWIN编程调试,ModbusTCP通讯、高级语言编程通讯,OPC服务器通讯等功能。 1.该模块设计为导轨安装设计,可以从PLC的通讯口获得工作电源,一般情况下需要外供电;在某些场合,譬如PROFIBUS网络的从站设备上,其通讯口可能没有24VDC电源,为此就必须外部端子供电。我们在设计上采用双路电源隔离方案、电源反接保护以及抗浪涌保护器件,从而保证供电的安全性。 2. 已经测试和验证了,其通讯器件的电源和信号与PLC通讯口完全隔离,在信号线路上增加了TVS浪涌保护器件和EMC滤波器件,提高通讯信号的抗干扰性,同时也保证了PLC通讯口的安全。 3.在使用产品上我采用六类网线,可以达到150米的标称节点距离。 4.其通讯功能也是非常强大。它可以同时服务16个上位机通讯,支持几乎所有市面上的SCADA组态软件;当然如果想节省成本,你也没必要每一个PLC配置一个Magic,你可以将几个PLC的通讯口连成一个S7总线,设置PLC通讯口不同的MPI地址,用一个模块插在任意PLC通讯口就可以了。还有一些节省成本的方法,譬如你可以把西门子仅用于连接S7-200的SMARTIE触摸屏连接到S7-300。模块是支持WINCC通讯的,他会自动检测触摸屏的通讯波特率并自动实现通讯。 5.该模块集成了ModbusTCP服务器通讯。ModbusTCP协议是开放的,很多人愿意使用ModbusTCP的原因也在于其开放性和易用性,特别是工厂车间信息化设备联网,会有很多品牌的PLC控制系统,这个时候如果统一成ModbusTCP通讯,那么上位软件编写会很方便。但我们知道西门子S7-200/300/400系列的CP以太网模块并不直接支持ModbusTCP通讯,你可能需要编程,还需要建立S7数据区到Modbus数据区的对应关系。然而该模块是通过映射表的方式来解决这个问题的,你可以将西门子的I区映射为Modbus的INPUT,也可以将M区映射为INPUT,也可以将模拟量AI区映射为输入寄存器,将DB1.DBW0~DBW98映射为保持寄存器的100-149。 6、总的来说功能比较丰富,价格也比较合适,性价比很高,目前很适合我。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
909浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-12 01:57 , Processed in 0.862222 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号