引言
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。而互感器是装在配电箱里的,那么,为什么配电箱有的装1个、2个、或3个电流互感器呢? 1、电流互感器的作用: 电流互感器在电力系统中应用非常广泛,它的作用是从大电流电缆上面按照一定的比例感应出小电流,然后供仪表测量和继电保护用。 我们打开配电柜,可以看到里面有很多电流互感器,有些配电柜只有一个,有些甚至有五六个。其实它们都是从母线上感应出电流信号,只是测出来的电流作用不一样而已。那它们都在配电柜中起什么作用呢? 2、一个电流互感器 如果只有一个电流互感器,那这种情况一般用于从单根线路上取电流信号。比如用于扩大单相电表量程、测单相线路电流、测三相平衡线路电流等。 ●扩大单相电表量程主要指一个电流互感器和单相互感器电表接线; ●测单相线路电流是指利用一个电流互感器和电流表相连,然后测单相线路电流。 ●测三相平衡线路电流和测单相线路电流同理,因为三相平衡线路各相电流几乎相等。 3、二个电流互感器: 如果二个电流互感器都穿在同一相母线上,可以参考接一个电流互感器的作用。如果两个电流互感器分别穿在两相母线上,那么它的目的主要是测量三相平衡线路或三相不平衡线路中的三相电流。 当三相不平衡时,三相电流矢量和为零。当我们知道其中两相的电流以后,那就可以推算出另外一相的电流。 4、三个电流互感器 如果采用三台电流互感器,一般主要用于测量三相平衡和不平衡电流;也可以用于和三相互感电表相连,计量用了多少电;还可以用于和热继电器相连,用于扩大热继电器的量程。 5、AKH-0.66系列电流互感器 (1)产品特点 AKH-0.66系列电流互感器外壳采用阻燃、耐高温聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带或超微晶卷绕而成,二次导线采用强度高的电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,准确度高,容量大。 (2)技术指标 ●一次电流5-5000A,二次电流5安培 ●额定频率50-60Hz ●环境温度-40℃~70℃ ●海拔高度≤3000m ●工频耐压3000V/1min 50Hz ●用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所 (3)选型说明 ●根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。 ●工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h; ●产品接线标示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端; ●测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的电流互感器; ●注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器。 (4)安装方式 注:安装时,电流从互感器P1面流入,P2面流出,S1接仪表正,S2接仪表负。 |
|
|
|