完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
对电动机配线的品诀
1.用途 根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动 机容量先算出电流,再来选导线截面。 2.口诀 铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系: 3.说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝 芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。 4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比"截面数加大多少"来表示。 2.5 加三,4 加四 6 后加六,25 五 120 导线,配百数 为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列: 0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100 "2.5 加三",表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配"2.5 加三"千瓦 的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。 "4 加四",是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配"4 加四"千瓦的电 动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。 "6 后加六"是说从6 平方毫米开始,及以后都能配"加大六"千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦 。 "25 五",是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。 "1 2 0 导线配百数"( 读"百二导线配百数") 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以"加大"的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。 【例1】7 千瓦电动机配截面为4 平方毫米的导线(按"4 加四") 【例2】 17 千瓦电动机配截面为16 平方毫米的导线(按"6后加六") 。 【例3 】 28 千瓦的电动机配截面为25 平方毫米的导线按("2 5 五") 以上配线稍有余裕,( 目前有提高导线载流的趋势。因此,有些手册中导线所 配电动机容量,比这里提出的要大些,特别是小截面导线所配的电动机。)因此, 即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦),或者容量虽不超过,但环境温度较高,也都可适用。但大截面的导线,当环境温度较高时,仍以改大一级为宜。比如70 平方毫米本来可以配75 千瓦,若环境温度较高则以改大为95 平方毫米为宜。而 100 千瓦则改配150 平方毫米为宜。 |
|
相关推荐
1 个讨论
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
534个成员聚集在这个小组
加入小组Prolith和HyperLith主要用于mask-in-stepper lithography仿真、光刻设计
108浏览 0评论
4185浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-13 21:04 , Processed in 0.713403 second(s), Total 63, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号