图三、运料小车控制电路
1、
元件及功能:
D0:正程运行电机 D1:逆程运行电机 DCF:电磁阀 K0:自动/手动转换开关
K1:自动下启动按钮 K2:停止按钮 K3:手动下逆程启动按钮
K4:手动下逆程运行电机 K5:手动下电磁阀控制按钮(自锁式按下为闭合) K6:暂停按钮(自锁式按下为断开) STA:逆程终点限位开关 STB:正程终点限位开关
Z0:正程交流接触器 Z1:逆程交流接触器 J0、J4、J5、J6:中间继电器 J1:定时器,定时时间=2分 J2:定时器,定时时间=20分 J3:定时器,定时时间=1小时 QK1:自动开关,控制主回路 QK2:自动开关,控制控制回路
QK3~QK4:自动开关,控制电机,其过流保护作用。
2、手动下控制:将自动/手动转换开关K0置手动位,按K3,可使J6得电自锁,J6触点闭合使Z1得电吸合,使D1电机逆程运行,按K2按钮,J6失电断开->Z1失电断开->电机D1停车。按K4,可使J5得电自锁,J5触点闭合使Z0得电吸合,使D0电机逆程运行。按K2按钮,J5失电断开->Z0失电断开->电机D0停车。按下K5按钮,J4得电吸和,J4的触点使电磁阀DCF通电,阀门打开,进行注料。抬起K5,J4失电断开,使电磁阀断电,阀门关闭。
3、自动下控制:将自动/手动转换开关K0置自动位,按K1按钮,J6得电自锁,J6触点闭合使Z1得电吸合,使D1电机逆程运行,当小车运行到A处且碰到STA限位开关,J6失电断开->Z1失电断->使D1失电停。而J5得电自锁->Z0得电吸合->使D0得电正向运行。J5触点闭合使J0得电且自锁,定时器J2得电开始延时。当小车运行到B处且碰到STB限位开关,J5断电->Z0断电->使D0停,同时使J4、J1得电,J4吸合其触点使电磁阀DCF得电,阀门打开开始注料。J1得电开始延时,延时2分钟,J1动作,其常闭触点断开,使J4失电断开,又使DCF断电,阀门关闭。J1常开触点闭合,使J6得电自锁->Z1得电->D1得电启动,向逆程运行,STB开关回原位,使J1失电断开。当小车运行到A处且碰到STA限位开关,J6断电->Z1断电->使D1失电停,而J5得电自锁,使D0得电正向运行……如此重复上述动作,当J2延时时间=20分时,J2动作,其常闭触点断开,使J5、J6、Z0、Z1、J1、J4皆失电断开。而J2常开触点闭合,使J3定时器得电开始延时,延时1小时,J3动作,为防止J3的常闭触点断开快于常开触点的闭合,在J3的常闭触点上并接一电容C1,以确保J3的常开触点可靠的闭合后,J3的常闭触点的断开才使J0、J2、J3失电断开。此时的J3的常开触点的闭合,使J6得电自锁->D1逆程启动开始第二回的小车往返送料。
4、暂停:K6为暂停按钮(自锁式),K6的触点选用常闭触点,它与J5、J6常开触点串联,未按K6按钮时,K6触点为闭合,故J5触点闭合时,使Z0得电吸和,D0通电正向运行,当J5触点断开时,使Z0失电断开,D0停。J6触点闭合时,使Z1得电吸和,D1通电逆向运行,当J6触点断开时,使Z1失电断开,D1停。在D0(或D1)运行中,只要按下K6,其常闭触点断开,使Z0(Z1)失电断开,D0(或D1)立即停止。当抬起K6按钮,K6触点闭合,使Z0(Z1)得电吸合,D0(或D1)立即启动,即保持停车前的运行方向继续运转。
`
2