在哪里可以找到未编程V7的用户I / O引脚的电气描述(交流阻抗,直流电流)? (我想这个问题也可以扩展到其他FPGA)。 让我们假设以下情况:源块通过N位总线提供一个信号,该信号被送入这种未编程FPGA的I / O引脚(当然,这些引脚在编程后将变为输入引脚,FPGA将会 在传入数据之前,对传入的数据执行某个功能); 让我们假设源块输出为LVCMOS18,Z0 = 50欧姆(一旦编程,FPGA输入将与之匹配)。 在FPGA编程之前,未编程的FPGA引脚的行为是什么(交流阻抗,直流电流),即源模块会看到什么? 我的意思是,在FPGA编程开始之前。 问候, 保罗 |
|
相关推荐
3个回答
|
|
嗨Paul,如果你已经按照电源开启顺序,那么在配置设备之前I / O将处于三态状态。注意,Krishna
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
|
|
|
......并且PUDC_B很高,导致弱上拉不启用。
作为旁注,在所有电源都启动后,I / O处于三态。 如果在上电期间需要将它们置为三态,请按照数据表中的建议顺序进行操作。 |
|
|
|