发 帖  
原厂入驻New
[问答] MJD122控制电磁铁,这样可行吗
1735 MJD122 外围电路 单片机 74HC595 达林顿管
分享
最近做某个项目,需要控制多路电磁铁(其实是电磁锁)
如下图:
1,用MJD122作为控制开关
2,LED1指示是否有输出
3,D2用作电磁铁断开保护(续流/吸收)
4,平时R5+R3下拉
5,O12信号输入高电平后,MJD122有输出

问:1,这样有毛病吗?
2,R3、R5选的阻值合不合理

2
2020-7-1 14:25:49   评论 分享淘帖 邀请回答
7个回答
这样做完全可以,非常合理,我的项目就是这样带动后续执行的,非常稳定的工作状态。
2020-7-1 15:17:16 1 评论

举报

1 条评论
可以,只要把输入电压控制稳定,不会出现误动作就行。
2020-7-1 15:25:01 评论

举报

当然也可以采用光隔离器件进行电信号隔离
2020-7-1 15:35:00 1 评论

举报

1 条评论
到处看到提问的都是这种基射应用的电路,使用射随器的从来都不会有提问,且元件也使用少,参数更是在一个范围内随意性无需担心的事。
2020-7-2 08:44:29 评论

举报

许多都是最最基础的提问,说明没有系统学好。
2020-7-2 09:24:24 评论

举报

2020-7-12 16:41:04 评论

举报