  高供高计计量方式的优点是减少计量管理工作量,最大限度满足计量要求,可控性大;可以有效的防止用户窃电。但是这种方式也存在一些弊端:
  (1)不能满足电价分类的要求。因用电性质和用电类别存在着电价差别,为计费便利,应将不同类别的负荷分别装表。
   1.jpg
  (2)CT与实际用电负荷匹配难以满足计量要求(CT的一次电流应满足额定电流的20%~110%)。第一是农村高压线路上接着若干用户,用电类别各不相同,加上农村季节性负荷(抗旱防汛排灌用电),一天24h峰谷差很大,用电同时率很低。第二是经济不发达地区,非连续性生产企业昼夜负荷波动大,用电负荷很不均衡。因此,CT匹配很难满足计量要求。若CT倍率大了,必然会导致在小负荷时(22:00~8:00)电能计量表计停走或失真;反之,CT倍率小了,易烧坏CT,同时也会影响计量准确性。故对农村用电和非连续性生产的工矿企业用户,不宜选用高供高计的计量方式。
   2.jpg
  (3)PT二次压降在某些情况下难达到允许值。PT二次负载不得超过其额定容量,二次压降不得大于0.25的允许值。有两种高供高计的计量点难达到要求。一种是电能表集中装置在控制室内的(特别是在控制室与开关室距离远的情况),PT二次压降往往超标。其原因是电线过长、截面小、中间接头多、接触电阻大等,都会造成PT二次压降大。第二种凡是装在线路上或用户侧室外高压计量箱中的计量装置(特别线路长、截面小的线路),因受系统电压波动和外界自然温度的影响,都将会造成计量的准确性的误差。