发 帖  
原厂入驻New
电动门接线方法
2020-6-23 17:06:36  38
分享

     电动门接线方法sipos执行机构
    1、ECOTRON经济型:带继电器板的圆形插头式连接(电动门)
    短接:5、6端子
    指令:开:3、1;关:2、1
    紧急关:9、10停:4、1
    反馈:开:28、29;关:32、33
    模拟量反馈:7+、8—
    2、PROFITRON专业型:
    带继电器板的圆形插头式连接(调节门)
    模拟电流指令:11+、12-
    模拟量反馈:7+、8—
    3、ECOTRON经济型
    带继电器板的直接连接(电动门);
    分X3:1、X3:2、X1、X2四个端子排
    短接:18、19端子(X3:2端子排)
    指令:开:5、3;(X3:1端子排)
    关:4、3停:6、3
    反馈:开反馈接1、2;(X2端子排)
    关反馈接5、6
    电源接X1端子排L1、L2、L3
    4、PROFITRON专业型
    带继电器板的直接连接(调节门);
    分X3:1、X3:2、X1、X2四个端子排
    短接:18、15端子(X3:2端子排)
    模拟量指令:14+、15-(X3:2端子排)
    模拟量反馈:1+、2-(X3:1端子排)
    开反馈:1、2(X2端子排)
    关反馈:5、6
    电源失电故障:17、18(常闭)
    文章来源于武汉金之盾官网:电动门http://www.hbjzdmy.com/